Mulla oli aikoinaan, ei ilmaus auttanut, huoltoa ei kiinnostanut. Is tilasi haluttoman putkarin vaihtamaan venttiilin, asia ei korjaantunut. Lopulta tilasin kaupungin ympäristötarkastajan joka mittasi meluksi 33db max 30db. Käski taloyhtiön ryhtyä toimenpiteisiin, ei tehty mitään, lopulta uhkasin asian viemisellä oikeuteen koska melu ylitti kaikki sallitut normit. Sitten alkoi tapahtua. Talossa oli tehty lämmönjakohuoneessa remontti 10 vuotta sitten ja juuri se kohta missä minun asunto oli oli unohdettu linjansäätöventtiilit uudesta asennuksesta. Vesi kiersi siis maallikon termein liian kovaa ja kohisi. Asia korjattiin kesäaikana. Kukaan muu asukas ei ollut havainnut patterien kohinaa, "koska ainahan ne kohisee" Talojen teknisiin meluihin kiinnitetään nykyään liian vähän huomiota.
Yksi keino, joka kuuluisi huollelle on säätää patterin virtausta pienemmälle patterissa olevasta venttiilistä, uudemmassa se tehdään siitä missä on termostaatti ja vanhemmissa siitä mistä viileämpi vesi poistuu patterista. Nämä pitäisi olla huollolle vakiokauraa, mutta nykyiset huoltomiehet ei tahdo tehdä mitään.
|